TCP/UDPポートの開け方(PowerChute絡み)

先日、Xserve(Mac OS Server 10.4.7)導入に際し、同時にAPC製Smart-UPS 750RMとPowerChute Network Shutdownを設定・インストールをしようとしましたが、PowerChuteの設定画面にログイン出来ません。3052番のポートが開いてなければならないらしいのですが、APCのサポートにTELにて問い合わせた際に、MacOSでのポートの開け方については情報が無いと云われました。
TCP/UDPポートの開け方を御存知の方、或いはPowerChute NetworkShutdownの設定の御経験のある方、御知恵を拝借したいので、宜しく御願い致します。

投稿日 2006/09/11 07:42

返信: 4

2006/09/11 21:35 Community User への返信

Smart-UPS 750RMとXserveは何で接続していますか?(USB?)
PowerChuteは何処にインストールしていますか?
PowerChuteをインストールしたPCは、Xserveと同じネットワークに
接続されているのですか?

2006/09/12 05:44 Community User への返信

ありがとうございます。ファイアウォールサービス自体に気が付いていなかったので、試してみます。

2006/09/12 05:52 Community User への返信

PowerChuteはXServe本体にインストールしています(故にヴァージョンは2.0)。APCのサポートの方からは同じネットワーク上にある別PCからのログインを試すようにも云われましたが、それも出来ませんでした。
750RMはカード装着の上、ネットワーク接続をしていますが、こちらの設定画面には問題無くログイン出来ます。

このスレッドはシステム、またはAppleコミュニティチームによってロックされました。 問題解決の参考になる情報であれば、どの投稿にでも投票いただけます。またコミュニティで他の回答を検索することもできます。

TCP/UDPポートの開け方(PowerChute絡み)

Apple サポートコミュニティへようこそ
Apple ユーザ同士でお使いの製品について助け合うフォーラムです。Apple Account を使ってご参加ください。