どれくらいの方がUPSを使用されてるのでしょうか?

最近の項目に無停電電源装置の利用を提案されることが多いと思いますが、私もフリーズで悩まされて導入を決めました。まだ、設置していないため状況は後日となりますが、G5を使用されている方のどれくらいが導入を検討されている方も含めて、無停電電源装置を使用されていらっしゃるのでしょうか?
よろしければ、精神的な感想でも構いませんので、お聞かせください。

投稿日 2004/06/19 15:52

返信: 35

2004/07/03 13:33 Community User への返信

昨年から、ずっと悩んでいた旧Power MacG5をフルで使うと、ピー っというビープ音が、Power Macのどこからか音が鳴り続ける原因がわかりました。
Macからではの音ではなく、APCのUPSの警告音でした。
旧Power MacG5(2GHz、すべてノーマル、HDDは純正1個)にワットチェッカをつけて、消費電力を測定すると、
アイドリングで300W、フル稼働で、400〜500Wです。
これに、19インチ液晶モニタ(70Wくらい)を2つつないで、それぞれの電源も
UPSにつなぐと、全体で700Wを超えることが判明。
Power MacG5ユーザは、安物の容量の小さいUPSをつないではいけないようです。

2004/07/09 05:26 Community User への返信

現在2.2KVAのUPSを使用しています。購入時にレーザープリンターも使用するとメーカーに相談した結果、計算上、1.4KVAでもOKだと言うので1.4KVAを購入しました。しかし実際、使用すると切れないが、過負荷の警告が出るので再度メーカーに相談すると・・・他社のレーザープリンターの消費電流までわかりません!って回答が。じゃ〜何のために購入前に相談したのか? 納得できず、そのメーカーの本社営業部に電話しました。すると・・・ レーザープリンターは電力消費量の大きい物があり、容量不足のトラブルが出ているから、UPSは1ランク上の容量を薦めるように指導中との事で、本社営業部で2.2KVAとの交換の相談にのってもらいました。 負荷インジケータもついており安心です。 
 以前は正弦波でないUPSを2台使用していましたが、機器は動作しますが、中にはナナオのCRTなど、中ならトランス系のうなり音が出ていました。機器やデータ等の記録装置に影響が出ないのか心配でした。 しかもそのUPSの電池は1年ちょっとで使用不能になりメーカに問い合わせると使用する室温が高いと電池の寿命は極端に短くなるとの事でした。
 1秒にもならない瞬間停電でWINが不調になり再インストールの経験や、ワープロでは作成中の文章が消えました。

2004/07/10 03:16 Community User への返信

レーザープリンターをUPSに接続する必要性については個々の判断でよろしいのではないでしょうか? 停電発生からシステム終了までの数分間をUPSが守ってくれるわけですが、UPSには無停電電源の他に電源のフィルタ効果や電圧の安定化機能を有する物(目的)もありますし、特に照明が一瞬暗くなるような瞬間停電に有効だと思います。 仕事で使うレーザープリンターは価格がG5の数倍しますし・・・。

2004/07/11 12:55 Community User への返信

APC Smart UPS 1500VAを使っています。
もうじき2年になりますが、停電や雷の時に何度か助かったことがあります。
確か、カタログにはシャットダウンから10〜15分は持つ様に書いてあったと
思います。
一般ショップなどで販売されている物では時間が頼りなくAPC製を選びました。
仕事で使っている関係上、有ると安心しておれます。
あのデーターが無くなった時のショックは味わいたくありません。
通販で¥98000ほどでした。

2004/09/03 20:35 Community User への返信

2003年12月にG5 1.6Gを購入以来フリーズに悩み、修理依頼、サポートセンター問い合わせでいろいろ対応しましたがフリーズ頻発。このBoads情報で壁コンセントダイレクト接続でフリーズ回数激減しました。これは電源に原因か?と早速Googleで検索して下記よりUPS1400VAを購入セットアップしたところ嘘のようにフリーズが止まりました。
http://www.soundhouse.co.jp/material/ups/cp_ups_all.asp?adid=AD030000
最近の機器は殆どスイッチング電源を使用していますがこの電源は入出力のインピーダンス変化やノイズに対して寄生発信を起こすことがあり設計が難しいものです。素人考えですがどうもこの辺に問題があるのかも知れないと思っています。

2004/09/04 05:42 Community User への返信

YahooのオークションでAPCのUPSをリサイクルして大量に出品している方がいます。電池は新品交換済みで、本体、電池共、1年保障してくれます。試しに1400VAを買ってみました。約26000円で満足しています。ほとんど格安の電池代で本体はオマケのようです。

2004/09/04 20:40 Community User への返信

 5 年前に APC Smart-UPS 1400 (SU1400J タワー型サーバおよび UNIX システム用 1400VA UPS) を購入しましたが、大変快適に動作しております。
 現在 Power Mac G5 に接続していますが、DVD Player 再生時に時々フリーズが発生する以外は特に問題ありません。DVD Player の問題は、不具合を起こす DVD ディスクそのものに何らかの互換性の問題があるのではないかと疑っています。フリーズだけは何とか回避する様 DVD Player を改良して貰いたいと願っています。
 レーザープリンタを UPS に接続しないで下さいと、本体に貼り付けられたラベルに記載されていますので、接続は止めた方が良いのではないでしょうか。
 Power Mac G5 起動時に UPS の負荷状態を示す LED がかなりの数点灯しますので(過負荷状態にはなりません。)、UPS が無い場合は、この時に様々なトラブルの原因が発生するのではないかと思います。
 

2004/09/05 02:46 Community User への返信

APC Smart-UPS 1400についてですが、松本さんは管理アプリケーションの
PowerChute Personal Edition v1.3.1 for Mac OS X
http://ss.apc.co.jp/Download/
を使っておられますか。もし使っておられるなら、使い勝手はどうでしょうか?

2004/09/05 11:15 Community User への返信

> Power Mac G5 起動時に UPS の負荷状態を示す LED がかなりの数点灯します..
起動時でなくても、負荷のかかる仕事をさせると、点灯 LED の数が変わりますね。G5 は運転中は AC の負荷はかなり変動しているようです。というわけで、電源が弱いと、この負荷の変動で電源電圧が変動し、おかしくなるかも知れませんね。

2004/09/05 21:01 Community User への返信

 現在使用中の UPS は古いので、管理アプリケーションは残念ながら使用しておりません。UPS 買い替えの際は導入検討します。
 http://www.apc.co.jp/products/software/mac_solution.html に、Mac 対応電源保護ソリューションの情報が掲載されていますので、参考にしようと思います。

2004/09/05 21:03 Community User への返信

 現在使用中の UPS は古いので、管理アプリケーションは残念ながら使用しておりません。UPS 買い替えの際は導入検討します。
 http://www.apc.co.jp/products/software/mac_solution.html
に、Mac 対応電源保護ソリューションの情報が掲載されていますので、参考にしようと思います。

2004/09/05 21:03 Community User への返信

 現在使用中の UPS は古いので、管理アプリケーションは残念ながら使用しておりません。UPS 買い替えの際は導入検討します。
http://www.apc.co.jp/products/software/mac_solution.html
に、Mac 対応電源保護ソリューションの情報が掲載されていますので、参考にしようと思います。

2004/09/07 02:22 Community User への返信

答えて下さり感謝しています。
そうですか。使用されてませんか。
実は、安いもの(winのみ対応の物や、中古など)を購入して、
APC Tracker(APC社製以外の物にも対応してるが、APCが一番有名なため、名前に付けたそうです。)
http://www.equinux.com/us/products/apctracker/apctracker_download.html
をレジストして使うか、それとも、APC純正で使うか迷っているのです。
APC純正のMac OS X版には無いと思われる、ステータス表示もできるため、よけいに迷っています。
http://www.equinux.com/us/products/apctracker/apctracker_screenshots.html

このスレッドはシステム、またはAppleコミュニティチームによってロックされました。 問題解決の参考になる情報であれば、どの投稿にでも投票いただけます。またコミュニティで他の回答を検索することもできます。

どれくらいの方がUPSを使用されてるのでしょうか?

Apple サポートコミュニティへようこそ
Apple ユーザ同士でお使いの製品について助け合うフォーラムです。Apple Account を使ってご参加ください。