Mac Pro (2013 Late)でUPSに切り替わった瞬間に落ちる

Mac Pro (2013 Late)にUPS(CyberPower CP550JP)を設置しました。出力が矩形波なので、問題があるかもしれないことは承知の上です。最低限、瞬停に耐えてくれれば良いというのが目的です。


設置後、UPSのACコードを抜いて人工的に停電実験したところ、Mac Proが一瞬で落ち、その後再起動しました。再起動後は、数分間ですが問題なく使えました。次に、Macをシャットダウンした状態から、UPS電力で起動したところ、やはり問題なく起動しましたし、使えました。つまり、長時間の使用に関しては分かりませんが、矩形波でも起動するし使えるということです。


であれば、上記停電実験時に落ちた原因は、商用電源からUPS電力に切り替わる際の瞬断だと思われます。しかし、これを避けるには非常に高価で大型の「常時インバーター給電方式」のUPSが必要なことになりますが、ちょっと手が出ませんし、サーバーを運用している訳でもないのにそこまで必要?という感じです。


皆さんの環境ではどんなUPSをお使いで、また、上記のような問題は起こっていますでしょうか? Macに悪影響があるでしょうから、何度も停電実験をするわけに行かないので、経験談をお聞かせください。よろしくお願いします。

Mac Pro, macOS 11.6

投稿日 2021/10/27 10:48

返信
返信: 20

2021/10/27 18:21 capy77 への返信

工業製品である以上、故障することはあるのですけれど、少なくとも、焦げてはいけない部分が焦げるUPSは、ちょっと…。

まあ、どういう機器を繋いでいたのか判らないので、ユーザー側の問題かもしれませんが…。

https://majimegawa.com/blog/nyanko/archives/2273


それでも、こっちのメーカーよりは、マシですが…。

https://blog.goo.ne.jp/murabito-1/e/b31db741ec143ad453e83d18ed5a938e

https://blog.goo.ne.jp/murabito-1/e/c970132d5e335b97b4d1c21f5153c0c5



こういうのもあるので、CyberPowerもそれなりなのかと思ってしまいました。

少なくとも、CPJ1200 750Wなら、CP550JPよりはマシでは?

でも、APCのほうが良いと思うけれど。


以前も、よくUPSの話題は、ここの掲示板でも投稿されていましたが、個々の環境でも状況が変わる場合があるので、実際に使ってみないと分かりません。


個人ではなく、法人であれば、OMRONはデモ機の貸し出しサービスもしてくれるんですが。

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/demo.html

ユタカ電機もデモ機の貸し出しサービスがあるようですが、個人にも貸してくれるかどうかは、サポートに聞いてみないと分かりません。

http://www.yutakadenki.jp/products/340_after_mente2.html

2021/10/27 19:11 capy77 への返信

まあ、要は、仕様書の最大消費電力450Wは、「450Wまで電力供給出来る電源ユニットを搭載しているよ」ということなんです。

実際には、電力容量に余力を持たせるのが普通なので、本当の消費電力は、お示しのサポートページのとおりです。

MacPro 2013は内部に拡張カード等を増設できませんから、あとは、せいぜいThundeboltやUSBから周辺機器をバスパワーで動かす電力程度がプラスされるだけですから。


ただ起動時の突入電流は、それなりになります。

UPSからの電力だけの状態でショットダウンまでの時間を稼ぐなら問題ありません。

UPSだけの状態で起動させたりしなければ、普通は大丈夫です。

(普通じゃない場合に備えるのがUPSなんですけれど…)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%81%E5%85%A5%E9%9B%BB%E6%B5%81

2021/11/02 03:57 はに への返信

もちろんそうですが、矩形波の電源でも落ちないPCもあります、現にこのUPSは、別の部屋にあるウィンドウズPCで使っていたものですが、そちらの環境では停電でも落ちませんでした。また、モニターや外付けハードディスクでも落ちないものもあるので、用途によっては使えると思います。


今回の話は、初めから矩形波の電源であれば、起動もするし短時間なら使えるのに、切り替わった瞬間に落ちるというのが不思議だったのです。矩形波電源では、一切起動もしないし使えないのであれば、話は簡単だったのです。

2021/10/27 17:41 capy77 への返信

>普通に使ってる分には負荷50%以下なので150W程度です。最大消費電力で使い続ける事はまずないので、まぁいいかなと思っています。

起動時にUPSが悲鳴を上げるか落ちるのでは。そんな悲鳴を聞くとビビりますよ。

大型Macの起動時電力を甘く見ない方がいいと思うが。


性能重視ならAPC、値段も入れるならオムロンのどちらかなのでは。

2021/10/27 18:37 capy77 への返信

MacProでの実績はありませんがMacMini(2014)に外付けのUSB HDD2台繋いだ構成にAPCのUPSを使っていますが不具合が起きたことはありません。

バッテリーの寿命でアラートが出るまで普通に動作していました。

その間に数回の停電がありましたがmacが停止することもありませんでした。

電力的には到底太刀打ちできない使用量ですが。

このスレッドはシステム、またはAppleコミュニティチームによってロックされました。 問題解決の参考になる情報であれば、どの投稿にでも投票いただけます。またコミュニティで他の回答を検索することもできます。